Onko sinulla vielä sisätilanlämmitinkin? 10A sulake kestää 2300W ottotehoa, 16A sulake ~3700W. Toki liitäntäjohdon pituus ja paksuus vaikuttaa myös, mutta tuo noin niinkuin periaatetasolla.pikkujussi kirjoitti:Eikös nuita vois käyttää haarottimen kanssa molempia?
Sulaketaululta töpselille tuleva johto pitäisi myös oikeasti olla sitä mitä kuuluukin: 16A sulakkeen perästä tulisi lähteä 2,5mm^2 karvat, jos on 1,5mm^2 niin huonolla tuurilla voi käydä isolla kuormalla hassusti. Ei ole ihan tavatonta, että jopa uudemmassakin talossa on liian ohuet karvat ("itse tein ja säästin, kaveri löi leimat")

edit: korjattu neliömetrin piuhat neliömillin piuhoiksi